Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
ZET
|
Добавлено: 15-10-07 21:00 Заголовок сообщения: Может ли пониженное напряжение быть причиной дисконнектов? |
|
|
Проблема:
Модем D-Link 500T в режиме модуляции Annex M переподключается каждые 2-5 минут в вечернее время (~19.00 — ~22.00).
В режиме модуляции Annex A или в прочее время суток модем работает стабильно.
Проблема появилась недавно. Например, летом всё было хорошо.
Что делал:
В момент полосы дисконнектов удалось дозвониться в 050. Они похмыкали, прозвонили линию и сказали что с линией всё отлично. В общем, без толку.
Вопрос:
В электросети вечером напряжение 200-205 вольт. Может ли это быть причиной нестабильной работы модема? |
|
Сообщения: 23
|
|
|
Vadim
|
Добавлено: 15-10-07 21:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Очень даже может.
Посадите модем на гарантированное питание через ИБП.
Совет на будущее: пользуйтесь поиском, этот вопрос уже обсуждался. |
|
Сообщения: 4900
|
|
|
Sergey26
|
Добавлено: 15-10-07 21:52 Заголовок сообщения: |
|
|
ZET електропитание с 205 по 250 вольт не может быть причиной нестабильной работы модема Все эти китайские блоки питания
не стабильны сами. Разница в напряжении будет +- 2-3 вольта.
Ситуацию это не меняет.Я замерял оно и без того превышенное.
Тут дело 100% в линии.Не веришь замерь напряженеие
на выходе блока.Или подключи модем от батареек. |
|
Сообщения: 25
|
|
|
Vadim
|
Добавлено: 15-10-07 23:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Sergey26 писал(а): | електропитание с 205 по 250 вольт не может быть причиной нестабильной работы модема | Неверная информация, бывали частые случаи на разных модемах, причем на пониженном питании чаще. Прежде чем начинать автору темы дальнейшие действия с линией настоятельно рекомендую попробовать подключиться через ИБП.
2Sergey26: если бы дело было в блоке питания модема, то проблема была бы постоянной, а не только в вечернее время, когда скачки напряжения (особенно сейчас, когда многие включают после работы обогреватели). |
|
Сообщения: 4900
|
|
|
ZET
|
Добавлено: 16-10-07 00:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за комментарии. Попробую запитать модем через стабилизатор напряжения (не ИБП всё-таки). О том, что получится отпишусь здесь. |
|
Сообщения: 23
|
|
|
Vadim
|
Добавлено: 16-10-07 16:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Если проблема связана с нехваткой питания в сети, то просто стабилизатор не поможет. Нужно гарантированное питание 220 V +/- 5%. Индикатор питания на модеме всегда одинаково показывает? |
|
Сообщения: 4900
|
|
|
ZET
|
Добавлено: 16-10-07 18:39 Заголовок сообщения: |
|
|
Vadim писал(а): | Если проблема связана с нехваткой питания в сети, то просто стабилизатор не поможет. Нужно гарантированное питание 220 V +/- 5%. Индикатор питания на модеме всегда одинаково показывает? |
Например, вот этот стабилизатор выдаёт 220V +/- 2%, при любом входящем напряжении 140-250V. Что от него и требуется.
А про стабилизаторы, встроенные в недорогие ИБП пишут вот что:
Цитата: | При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного. |
А это совершенно неприемлемо. |
|
Сообщения: 23
|
|
|
Sergey26
|
Добавлено: 16-10-07 23:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Vadim писал(а): | Sergey26 писал(а): | електропитание с 205 по 250 вольт не может быть причиной нестабильной работы модема | Неверная информация, бывали частые случаи на разных модемах, причем на пониженном питании чаще. Прежде чем начинать автору темы дальнейшие действия с линией настоятельно рекомендую попробовать подключиться через ИБП.
2Sergey26: если бы дело было в блоке питания модема, то проблема была бы постоянной, а не только в вечернее время, когда скачки напряжения (особенно сейчас, когда многие включают после работы обогреватели). |
Vadim я и писал что проблема в телефонной линии а не в блоке питания.
Кстати пониженное напряжение может быть очень большой проблеммой.Достаточно одного скачка чтобы модем выключился.Если стабилизатор проблему не решит то лучше попробовать подключиться через ИБП. |
|
Сообщения: 25
|
|
|
Sergey26
|
Добавлено: 17-10-07 00:00 Заголовок сообщения: |
|
|
И еще не согласн.200-250в унас в городе постоянно скачет
и это полная ерунда.Конечно сейчас я не замерял а раньше постоянно
так было.В сельской местности может скакать от 0 до 350
может и выше.Я думаю если компьютер не вырубается то значит
с напряжением все в порядке. |
|
Сообщения: 25
|
|
|
Sergey26
|
Добавлено: 17-10-07 00:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Нестабильные блоки питания я имел в виду тем что питание от них зависит от питания розетки 220в.Если есть стабилизированный блок питания то можно подключиться через него.Все равно все сводиться
к источнику бесперебойного питания.Можно попробовать подключить к аккамулятору.(шутка) |
|
Сообщения: 25
|
|
|
Lex
Support
|
Добавлено: 17-10-07 09:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Пониженное напряжение может не только привести к нестабильному коннекту, но и к неработоспособности модема. Реалии таковы что например Zyxel'и запросто горят при отклонении напряжения 10% в ОБЕ стороны Лично я имею стабилизатор и никаких проблем с дисконнектами не испытываю.
Sergey26 не вводите людей в заблуждение своими безапеляционными заявлениями. Вы не привели ни одного реального доказательства сказанного вами выше.
Что касается напряжения то могу сказать про центр и северный район: в центре напряжение колеблется в пределах от 220-225В ночью и ранним утром до 190-195В вечером, сам живу в центре и мерял не раз; в северном практически такая же ситуация, токо падение напряжение до 200В где-то. Все это вполне может привести к нестабильной работе модема.
Так же не путайте ИБП и стабилизатор напряжения - это разные вещи в большинстве случаев. |
|
Сообщения: 730
|
|
|
Lex
Support
|
Добавлено: 17-10-07 09:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Sergey26 писал(а): | И еще не согласн.200-250в унас в городе постоянно скачет
и это полная ерунда.Конечно сейчас я не замерял а раньше постоянно
так было.В сельской местности может скакать от 0 до 350
может и выше.Я думаю если компьютер не вырубается то значит
с напряжением все в порядке. |
Видимо это запатентованная Вами технология - "если компьютер не вырубается то значит с напряжением все в порядке"
Читайте ТХ блоков питания и делайте выводы. |
|
Сообщения: 730
|
|
|
ZET
|
Добавлено: 17-10-07 21:19 Заголовок сообщения: |
|
|
В общем так. Стабилизатор напряжения, похоже, решил проблему (хоть и стоил он 1000 рублей). За этот вечер ни одного дисконнекта. Я счастлив |
|
Сообщения: 23
|
|
|
andoid
|
Добавлено: 31-10-07 10:25 Заголовок сообщения: |
|
|
сегодня уже 31.10.... "Я счастлив " по-прежнему? |
|
Сообщения: 98
|
|
|
ZET
|
Добавлено: 31-10-07 13:28 Заголовок сообщения: |
|
|
andoid писал(а): | сегодня уже 31.10.... "Я счастлив " по-прежнему? |
По прежнему. |
|
Сообщения: 23
|
|
|
andoid
|
Добавлено: 31-10-07 22:20 Заголовок сообщения: |
|
|
везет! по доброму завидую и поздравляю...! жаль вот только, что мне такой способ не помогает... |
|
Сообщения: 98
|
|
|
|